IvanS7
Добрый день! Есть проблема: в шкаф заводится кабель питания большого сечения, кабель идет через автомат, дело в том, что из-за такой величины сечения он просто не залезет в отверстие автомата! С помощью чего можно подключить кабель с большим сечением к автомату? Подскажите пожалуйста!
с2н5он
шины с автомата, кабель на шины
IvanS7
А подскажите пожалуйста как правильно она называется, как выглядит(если можно изображение) и как ее расположить в шкафу?
с2н5он
так и называется шина - алюминиевая или медная (фото)
ножовкой (фото) выпиливаете нужную Вам конфигурацию
Костян челябинский
А что за кабель, что за автомат, Почему появился такое сочетание?
Цитата
А подскажите пожалуйста как правильно она называется, как выглядит

А вы вообще кто и почему с такими мизерными познаниями в электрике занимаетесь столь сложными делами? Может пригласить специально обученного человека? Электрик называется
IvanS7
Большое спасибо!

Цитата(Костян челябинский @ 5.6.2014, 8:05) *
А вы вообще кто и почему с такими мизерными познаниями в электрике занимаетесь столь сложными делами? Может пригласить специально обученного человека? Электрик называется


Я по специальности инженер-проектировщик систем охранной и пожарной сигнализации! Занимаюсь, потому что мне поставили такую задачу, приглашать специального человека-электрика ради того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, мое руководство сочтет нецелесообразным! И я вроде бы пишу в раздел "Вопросы чайника", так что вопросов про минимальные познания в принципе возникать не должно, если я не ошибаюсь?
с2н5он
не ошибаетесь
Костян челябинский
Формально - вы правы. НО! Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно. Во вторых, если в вопросах чайника возникнет вопрос, как правильно покончить жизнь самоубийством при помощи электричества - я должен описать все условия для более надежного суицида или попробовать отговорить от этой затеи и посоветовать обратиться к специалистам по суицидам? В третьих, я вам не предлагал пригласить специалиста для консультаций, а для производства работ.
Pantryk
Цитата
Во первых, то, что кабель не лезет в автомат - верный признак того. что что то из них выбрано не правильно.

Не факт. Сечение по току может быть как раз по номиналу автомата, но из-за потерь приходится повышать сечение и получается, что оно уже не лезет в автомат.
Для не модульных автоматов есть еще такая штука как "полюсный расширитель".
Егорка Александрович
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя?
IvanS7
Цитата(Егорка Александрович @ 5.6.2014, 9:20) *
А можно ли узнать марку кабеля и марку автоматического выключателя?

Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2.
haramamburu
IvanS7, Наконечники штифтовые НШП
http://v-energo.by/group/505/101/_
http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabel...i-ludj-nyi.html
mak
А зачем заводить магистральный кабель в данный автомат? Не проще ли отпаяться в шкафу от данного кабеля проводами меньшего сечения и их уже завести в автомат?
IvanS7
Цитата(haramamburu @ 5.6.2014, 11:00) *


Спасибо большое!

Цитата(mak @ 5.6.2014, 11:39) *
А зачем заводить магистральный кабель в данный автомат? Не проще ли отпаяться в шкафу от данного кабеля проводами меньшего сечения и их уже завести в автомат?


Может и проще, только вот мне поставили совсем другую задачу! icon_confused.gif
mak
Ну так объясните, постановщику, что в отверстие сечением 10 мм2 никак не засунуть 2х35 мм2 без серьёзных выкрутасов и снижения надёжности электроснабжения.
shpinel
Да, используйте наконечники типа которых Вам посоветовали выше. Помню у нас на одним объекте тоже такое было - в кулачковый переключатель максимум 6мм входило, а кабель то ли 16, то ли 25 был. В итоге они очень выручили.
Vasyl
Здесь одна из главных проблем - непрерывность магистрального кабеля.
Можно в каждом шкафу поставить по 8 клемм на DIN-рейку. Они есть в продаже и для сечения проводов 35 мм2.
4 клеммы для входа кабеля (если он трехфазный 4-жильный) и вторые 4 - для выхода магистрального кабеля.
Между клеммами соответствующие мостики-перемычки из провода 35 мм2, чтобы обеспечить непрерывность цепей кабеля.
А слаботочные ответвления сделать с помощью контрольных резьбовых букс, которые ввинчиваются в центральную часть каждой клеммы. Там специально для этого есть резьбовое отверстие. Буксы можно заказать по тому же каталогу, что и клеммы соответствующей фирмы.
Тогда можно подсоединять-отсоединять электропитание шкафа без отключения магистрального кабеля (правда, соблюдая определенные правила электробезопасности, работая изолированным инструментом и т.д.)
haramamburu
Да можно даже болгарочкой "поколхозить" - занизить сечение кабеля icon_wink.gif
Мастер Джу
Цитата(IvanS7 @ 5.6.2014, 14:43) *
Вобщем дам развернутый ответ: Есть протяженный периметр, примерно 25 км, на нем расставлено больше сотни шкафов, к шкафам подключаются видеокамеры и технические средства охраны, которые потребляют не очень много, в шкафах стоит вводной автомат на 2 А, из-за такой большой протяженности возникает огромное падение напряжения, поэтому выбирается кабель сечением 35мм2.

Можно узнать напряжение на кабеле ?
Гость_Алексей_*
Всем привет! От опоры к дому по воздуху идёт СИП 3-35+1-50,это тот кабель котрый запитывает дом. Подскажите пожалуйста на какой вводной автомат или рубильник,можно посадить такой кабель в доме,так чтобы это поместилось в щите управления на 24 модуля?
savelij®
С опрессованными наконечниками на любой автомат или рубильник.

"Каков вопрос - таков ответ"©
FRAER
35 квадрат не в любой модульный влезет